ça veut dire qu'il faut le brancher à une prise reliée à la terre ( les prises rondes avec la tige qui dépasse)...
si tu branche ta multiprise à une prise comme ça y'a pas de soucis.
Sauf que les apparences peuvent être trompeuse. Ce type de prise est certe une prise avec la fiche pour la terre mais en l'état, rien n'indique qu'elle y est reliée. J'ai déjà vu ce genre de prise sans terre reliée dessus, cela revient donc au même que si il n'y en avait pas.
Pour t'en assurer, il y a 3 choses qui peuvent t'aider.
1) l'année de construction du bâtiment ou la date des derniers travaux d'electricité.
2) Au tableau électrique (là où se trouvent les disjoncteurs) tu dois avoir une tige en cuivre sur laquelle est relié un cable jaune et vert.
3) Démonter la prise afin de constater qu'un cable jaune et vert est bien relié à la tige.
Une autre piste, les prises sans terre ont tendance à générer une ronflette au niveau de l'ampli.
La précaution indiquée dans ton manuel c'est vis à vis d'un court circuit, si cela venait à arrivé tu serai protégé car le courant partirai dans la terre plutôt que dans ton corps. Tu vois donc que ce n'est pas un élément à prendre à la légère.
Pour te donner un exemple concret, j'habite dans une maison récente (2009), j'ai biensur la terre sur mon instalation électrique (comme le veut les normes actuelles) mais tout bêtement le plombier qui avait installé le cumulus avait oublié de le raccorder à la terre.
Voilà pourquoi je te dis de vérifier par toi même parce que tu n'es pas à l'abrit d'un défaut d'installation et que la présence de la tige métallique sur la prise n'est pas suffisant.